Bonjour,

Ma piscine, coque polyester est terminée depuis fin juillet.
Une semaine plus tard, en comparant avec l'installation de mon voisin, je me suis rendu compte que le puits de décompression n'est pas conforme à l'attendu, tel que la notice le décrit.
C'est un tube de 50mm, dans lequel on ne peut insérer une tige que de 90cm, le fond de piscine est à 1,70m.
J'en ai informé l'installateur qui m'affirme que le puits n'est pas obligatoire avec mon terrain.
Par contre le constructeur le prescrit, que dois je faire, insister auprès de l'installateur ou informer le constructeur de coque ? Y a-t-il un impact sur la garantie, du fait du risque de vidange sans visibilité du fond de piscine ??
Merci pour vos avis.
0
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message
Ne vous prenez pas la tête pour un traitement de l'eau de votre piscine...

Allez dans la section devis traitement de l'eau de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-80-devis_traitement_de_l_eau_de_piscine.php
 
Env. 900 message
Si le constructeur le note et que l'installateur a fait n'importe quoi, soit votre installateur le reprend, sinon avisez le constucteur
Bassin 7x3.5 ,liner armé gris anthracite, traitement sel,gestion Ph
0
Messages : Env. 900
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message
Merci, pour votre avis
0
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message
Bonjour,
J'ai une autre question...
En terme de documentation de référence pour l'installation d'une piscine, j'ai trouvé la DTP 14 de mars 2009, y a t il un autre document, plus récent ?
Merci de votre aide.
0
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 900 message
Bonjour,
oui il y a un Accord Afnor DTU ACP 90 328 de janvier 2015 ou il est précisé que le piézomètre vertical en 200 est obligatoire :
"Le tube piézométrique est obligatoire. Il est réalisé par « busage » d’un diamètre de 200 mm au minimum et
doit être relié au dispositif de drainage gravitaire que représente le remblai, en sous oeuvre de l’ouvrage. Il est
isolé au moyen d’un revêtement géotextile (bidim ou similaire…). Ce type de tube est soumis à la pression
atmosphérique et doit également permettre le contrôle du niveau d’eau en sous-sol, tout en étant protégé par un
couvercle de sécurité non étanche à l’air."
Technicien SAV Léa Composites (Alliance Piscines et Cocktail Piscines)
1
Messages : Env. 900
De : Roquefort La Bédoule (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message
Merci beaucoup Christophe, c'est le document qui me manquait pour convaincre l'installateur de non conformité.
Bonne journée.
0
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message
Bonjour
Désolé, mais impossible de trouver la norme AFNOR AC P 90 328 dans son intégralité...gratuitement.
Quelqu'un pourrait il me la transmettre SVP ?
Merci d'avance, cordialement...
0
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 900 message
Normal les normes AFNOR sont payantes, mais le seul extrait que je vous ai communiqué suffit.
Technicien SAV Léa Composites (Alliance Piscines et Cocktail Piscines)
0
Messages : Env. 900
De : Roquefort La Bédoule (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message
Oui et encore merci.
Je souhaitais avoir la norme, pour vérifier d'autres malfaçons ou écarts que je constate par rapport à la notice constructeur.
Ça commence à faire beaucoup...je m'inquiète sur la qualité de réalisation et les conséquences potentielles de ces non conformités.
Je vous remercie, de m'avoir répondu.
Bien cordialement.
0
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Poussiere dans le fond »
Discussion lancée par tony.croutte@orange.fr - 3 réponses
« Electrolyseur ZODIAC EI, l'écran n'affiche plus rien »
Discussion lancée par Papounez - 4 réponses
« Changement pompe desjoyaux »
Discussion lancée par Juju3026 - 2 réponses
« Filtration zodiac IQ »
Discussion lancée par abrini2763 - 0 réponses
« Raccordement prise balais »
Discussion lancée par Marconilsem - 4 réponses
« Eau de piscine a 8 degre »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 21 réponses
« Validation de mes branchements »
Discussion lancée par Julien68127 - 19 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Le traitement de l'eau
Le traitement de l'eau
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "filtration et chauffage"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir