Bonjour a tous
Nous avons un problème pour brancher nos spots ...

Je m'explique :
Les boites de dérivation des spots ont été "oubliées" au moment de la construction de la piscine l'an passé.
Nous l'avons découvert deux jours avant la pose du PVC armé. donc les spots sont posés mais reliés à rien pour l'instant !
Notre électricien et voisin qui travaille pour la première fois ce style d'installation et qui aime le travail hyper précis et rigoureux, est un peu bloqué sur le diamètre du câble souple qu'il doit mettre.
En sortie des spots (12V - 300W ) il y a du 6mm².
La longueur spot - tableau ( longueur pour le changement d'ampoule comprise ) 9,50m compté large et l'autre 6 mètres.

Que doit-on mettre ?

Si on met du 6mm2 sur toute la longueur, y a t il un risque ?

Doit on passer du 10 voir 16 mm2 ? Mais après le problème pour les presses étoupes vont être trop petit...

Merci pour vos conseil
Nobert
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...

Allez dans la section devis création de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de pisciniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les pisciniers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-74-devis_creation_de_piscine.php
 
Env. 100 message
pour ma part je suis bien plus loin, 20m entre spot le plus loin et mon boitier, je suis passé en 16 mm2 car le fournisseur de cable nous a dit que le 2X10mm ne se faisait plus.
Par contre pour moins de 10 m je resterais au 2X6mm.
j'ai vu qua bricoman il vendait encore du 10mm
0
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message
Merci pour ton retour d’expérience nous n'avons pas envie de sous dimensionner le câble alors un petit casse tête !!
Surtout quand on regarde le tableau de la norme pour le 12v il faut des sections hallucinante !!
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 6000 message
Met du 2x6.
0
Messages : Env. 6000

Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message
Oui j'ai vu que plusieurs personne on mis du 2*6mm2 !

Mon électricien qui n'a jamais branché de piscine (et qui est très tatillon regarde le tableau et les normes ect) pense pour du 2*16
car il y a norme au niveau de le déperdition .

Et comme mon électricien ... c'est mon voisin il n'a pas envie que l'on se fâche avec lui !!!

A votre avis le câble ne risque pas de chauffer ?
Merci encore !!
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message
Bonjour, sur la ligne Spot, transfo torique ( 220 - 12 ), qui est en 2 x 6 mm2dois je mettre un fusible ? et si oui quel type et sur quel support. merci de vos réponses.
0
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 1000 message
Bonjour,

je suppose que tu parles pour protéger la partie en 12V ?
quelle est la puissance du transfo ?
il n'y a qu'un câble 2x6 avec un spot ?
il n'y a qu'un câble 2x6 avec plusieurs spots ?
il y a plusieurs câbles qui partent du transfo ?
longueur du/des câbles ?

il faut détailler le circuit spot et une photo du coffret et du transfo serais bienvenue.
coque DX optimio, filtration verre, électrolyseur Aquarite Pro + Sense Dispense, gestion filtration avec POOL COMMAND Indygo
0
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message
[img]no[/img]

Brouns64 merci de ta réponse, oui c est pour protéger la ligne en 12v. Le transfo fait 300VA. 1 seul cable, 1 seul spot 300watt, longueur du cable 12v environ 6 m[img]no[/img]
0
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 1000 message
Bonjour,
on ne vois pas la photo

comme dit dans les messages précédents, pour un spot de 300W il faut du "gros"!

pour 6m, il te faut du 2x16 carré

pour la protection au secondaire 12V, il faut un disjoncteur courbe B 25A+N ou un sectionneur fusible gG 25A+N

pour la protection au primaire 230V, il faut un disjoncteur courbe C 8A+N ou courbe D 3A+N

pour ceux qui vont dire que la protection du 12V n'est pas obligatoire car chez eux il n'y en a pas, on peux voir ici:
https://fr.scribd.com/document/677553280/c15-559
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/mise-en-oeuv[...]age-tres-basse-tension/

cette protection du 12V existe sur certains coffrets piscine, mais pas tous !
!! on ne parle pas des piscines Desjoyaux ou c'est différent.

!! dans tous les cas, il faut que le circuit 12V soit bien séparé des circuits 230V!!
coque DX optimio, filtration verre, électrolyseur Aquarite Pro + Sense Dispense, gestion filtration avec POOL COMMAND Indygo
0
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message
Merci Brouns64 pour la précision de ta réponse. Pour moi c est presque du Chinois, aussi je vais confier ça à un spécialiste avec tes recommandations. Encore merci. Bonne journée.
Christian de Vichy
1
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 10 message
Bonjour Brouns64 je reviens vers toi car j ai beaucoup de difficulté à trouver chez le meme fournisseur les 2 disjoncteurs. Puis je remplacer le 1P+N par 2P ? Merci d'avance.
0
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 1000 message
Sur matériel électrique .com ou domomat par ex

LEGRAND 407697 et SCHNEIDER A9P12625
coque DX optimio, filtration verre, électrolyseur Aquarite Pro + Sense Dispense, gestion filtration avec POOL COMMAND Indygo
0
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 1000 message
Pour le secondaire des fusibles de type "automobile" ça fonctionne très bien.
1
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 7 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« 3 devis au même prix comment choisir ? »
Discussion lancée par sceptre - 23 réponses
« Piscine royalroc commence depuis 1 an »
Discussion lancée par desiree - 68 réponses
« Faut il vraiment lier les feraille verticale a celles misent en attente depuis la dalle »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 12 réponses
« Allumer les spots avec son Smartphone »
Discussion lancée par Cl@ude - 14 réponses
« Collage traversées paroi abs avec colle bleue »
Discussion lancée par evidentiel5 - 27 réponses
« Votre avis sur waterair »
Discussion lancée par Flofarmer73 - 11 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis création de piscineArtisan
Devis création de piscine
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Les types de piscines
Les types de piscines
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "construction de la piscine"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir