Pompe a chaleur Magipack smart

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 165 fois
 
Env. 10 message
Bonjour, je rencontre un soucis avec ma paC Magipack smart 11,5.
Elle démarre quelques minutes puis s’éteint après 3 tentatives le code erreur EE 1 s’affiche et la plus rien.

Voici ce que j’ai pu faire sur ma paC :

XP115HSE32MAGI (Fluidra), installée en juin 2023.

Historique :

* PAC très peu utilisée depuis son installation.
* Dernière utilisation normale : été 2025.
* Fonctionnement parfait lors de la dernière utilisation.
* Remise en service récente après plusieurs mois d’arrêt.

Description de la panne :

* La PAC démarre normalement.
* Le ventilateur démarre et souffle à pleine vitesse.
* Le compresseur démarre normalement.
* L’afficheur indique correctement la température d’eau.
* Le compresseur fonctionne entre 5 et 7 minutes.
* La pression augmente progressivement sur le manomètre.
* Lorsque l’aiguille atteint la zone rouge du manomètre, un fort claquement se produit.
* Le compresseur s’arrête.
* Le ventilateur continue à fonctionner environ 1 minute puis s’arrête.
* La PAC redémarre automatiquement après un certain temps.
* Après plusieurs cycles d’arrêt/redémarrage, le défaut EE1 apparaît.

Code défaut :
Selon la documentation technique du fabricant :
EE1 = Protection haute pression.

Contrôles et mesures réalisés :

1. Circuit hydraulique

* Bypass entièrement ouvert.
* Contrôle du clapet de débit.
* Aucun changement de comportement après modification du bypass.

2. Ventilation

* Ventilateur fonctionnel.
* Débit d’air important.
* Échangeur d’air nettoyé.

3. Contrôle des sondes
Mesures réalisées PAC hors tension :

T1 (arrivée d’eau) : 6,69 kΩ
T2 (sortie d’eau) : 5,58 kΩ
T3 (évaporateur) : 6,13 kΩ

Les trois valeurs sont cohérentes.

4. Contrôle des pressostats
Mesures réalisées PAC hors tension :

High Pressure Switch : 0,2 à 0,3 Ω
Low Pressure Switch : 0,2 Ω

Les deux contacts sont passants.

Après arrêt de la PAC :

* le pressostat haute pression reste passant (~0,2 Ω
* le pressostat basse pression reste passant

5. Contrôle du condensateur
Condensateur d’origine :

* CBB65
* 60 µF ±5 %
* 450 VAC

Le condensateur a été remplacé par un modèle neuf strictement équivalent.

Résultat :

* aucun changement notable du comportement de la PAC.

6. Observations frigorifiques

* Tube de refoulement (haute pression) très chaud.
* Compresseur très chaud à brûlant avant l’arrêt.
* Tube d’aspiration (basse pression) seulement frais.
* Air rejeté par le ventilateur seulement légèrement plus froid que l’air ambiant.
* Le compresseur produit le même bruit avant et après remplacement du condensateur.

7. Pression observée

* Pression statique cohérente à l’arrêt.
* Pression en fonctionnement observée autour de 3,8 à 4 MPa.
* Le déclenchement intervient lorsque l’aiguille atteint la zone rouge du manomètre.

Merci à tous pour votre aide.

Cdt
0
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 10 message
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'une pompe à chaleur de piscine...

Allez dans la section devis pompes à chaleur pour piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-36-devis_chauffage_pompes_a_chaleur_pour_piscine.php
 
Env. 10 message
Bonjour,

Je parle tout seul sur le forum mais cela peut aider quelqu’uns dans un futur proche ! Sait-on jamais.
Finalement, je suspecte les sondes températures d’entree et de sorties d’eau.
Les valeurs sont incohérentes. Les sondes T1 et T2. Sinon le minicontroleur sur ma carte mère n’arrive plus à lire et communiquer correctement.

Merci pour votre aide.

Cdt
0
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins d'1m

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Brome »
Discussion lancée par Patkat - 1 réponses
« Fissure couvercle filtre à sable »
Discussion lancée par Gringo du 07 - 26 réponses
« DOLPHIN S300 et maintenance »
Discussion lancée par _keops_ - 25 réponses
« Probleme sur vanne 6 voies »
Discussion lancée par jy33 - 8 réponses
« Affichage pompe à chaleur illisible »
Discussion lancée par francky1 - 2 réponses
« Hivernage piscine »
Discussion lancée par Dolupool - 6 réponses
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis traitement de l'eauArtisan
Devis traitement de l'eau
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "filtration et chauffage"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Le traitement de l'eau
Le traitement de l'eau
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
1
personne
surveille ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir