Bonjour, je rencontre un soucis avec ma paC Magipack smart 11,5.
Elle démarre quelques minutes puis s’éteint après 3 tentatives le code erreur EE 1 s’affiche et la plus rien.

Voici ce que j’ai pu faire sur ma paC :

XP115HSE32MAGI (Fluidra), installée en juin 2023.

Historique :

* PAC très peu utilisée depuis son installation.
* Dernière utilisation normale : été 2025.
* Fonctionnement parfait lors de la dernière utilisation.
* Remise en service récente après plusieurs mois d’arrêt.

Description de la panne :

* La PAC démarre normalement.
* Le ventilateur démarre et souffle à pleine vitesse.
* Le compresseur démarre normalement.
* L’afficheur indique correctement la température d’eau.
* Le compresseur fonctionne entre 5 et 7 minutes.
* La pression augmente progressivement sur le manomètre.
* Lorsque l’aiguille atteint la zone rouge du manomètre, un fort claquement se produit.
* Le compresseur s’arrête.
* Le ventilateur continue à fonctionner environ 1 minute puis s’arrête.
* La PAC redémarre automatiquement après un certain temps.
* Après plusieurs cycles d’arrêt/redémarrage, le défaut EE1 apparaît.

Code défaut :
Selon la documentation technique du fabricant :
EE1 = Protection haute pression.

Contrôles et mesures réalisés :

1. Circuit hydraulique

* Bypass entièrement ouvert.
* Contrôle du clapet de débit.
* Aucun changement de comportement après modification du bypass.

2. Ventilation

* Ventilateur fonctionnel.
* Débit d’air important.
* Échangeur d’air nettoyé.

3. Contrôle des sondes
Mesures réalisées PAC hors tension :

T1 (arrivée d’eau) : 6,69 kΩ
T2 (sortie d’eau) : 5,58 kΩ
T3 (évaporateur) : 6,13 kΩ

Les trois valeurs sont cohérentes.

4. Contrôle des pressostats
Mesures réalisées PAC hors tension :

High Pressure Switch : 0,2 à 0,3 Ω
Low Pressure Switch : 0,2 Ω

Les deux contacts sont passants.

Après arrêt de la PAC :

* le pressostat haute pression reste passant (~0,2 Ω
* le pressostat basse pression reste passant

5. Contrôle du condensateur
Condensateur d’origine :

* CBB65
* 60 µF ±5 %
* 450 VAC

Le condensateur a été remplacé par un modèle neuf strictement équivalent.

Résultat :

* aucun changement notable du comportement de la PAC.

6. Observations frigorifiques

* Tube de refoulement (haute pression) très chaud.
* Compresseur très chaud à brûlant avant l’arrêt.
* Tube d’aspiration (basse pression) seulement frais.
* Air rejeté par le ventilateur seulement légèrement plus froid que l’air ambiant.
* Le compresseur produit le même bruit avant et après remplacement du condensateur.

7. Pression observée

* Pression statique cohérente à l’arrêt.
* Pression en fonctionnement observée autour de 3,8 à 4 MPa.
* Le déclenchement intervient lorsque l’aiguille atteint la zone rouge du manomètre.

Merci à tous pour votre aide.

Cdt
0
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 10 message
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'une pompe à chaleur de piscine...

Allez dans la section devis pompes à chaleur pour piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-36-devis_chauffage_pompes_a_chaleur_pour_piscine.php
 
Env. 10 message
Bonjour,

Je parle tout seul sur le forum mais cela peut aider quelqu’uns dans un futur proche ! Sait-on jamais.
Finalement, je suspecte les sondes températures d’entree et de sorties d’eau.
Les valeurs sont incohérentes. Les sondes T1 et T2. Sinon le minicontroleur sur ma carte mère n’arrive plus à lire et communiquer correctement.

Merci pour votre aide.

Cdt
0
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 4 mois

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« I love my FLIPR ! »
Discussion lancée par spottinga - 122 réponses
« Floculant après chlore choc »
Discussion lancée par Seblenovice - 4 réponses
« Panne PAC Islandicus PRIMA 75 »
Discussion lancée par gpspat33 - 8 réponses
« Sortie hivernage, PH hors plage »
Discussion lancée par BigPat65 - 19 réponses
« Eau verte impossible à rattraper »
Discussion lancée par Blm79 - 9 réponses
« Filtration piscine »
Discussion lancée par mathisjcd - 11 réponses
« Consommation piscine chaufféé »
Discussion lancée par poisson-dans-l-eau - 26 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis traitement de l'eauArtisan
Devis traitement de l'eau
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Le traitement de l'eau
Le traitement de l'eau
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "filtration et chauffage"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
1
personne
surveille ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir