Nage à contre-courant - mauvais fonctionnement du contacteur

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.998 fois
 
Env. 30 message
Bonjour,

J'ai une piscine avec une nage à contre courant. J'ai mis des diapos avec le plan de câblage.
Et étape par étape, l'évolution du courant dans les différents composants. Je pense qu'il y a un problème à la dernière étape.
En effet, si le bouton poussoir de la nage à contre courant est maintenu appuyé ou si manuellement j'actionne le contacteur, le moteur se met à tourner.
Donc mon diagnostic est que j'ai un contacteur défectueux qui ne reste pas maintenu pour une raison X ou Y.
Votre avis ?
Nage à contre-courant
LE coffret était pré câblé donc pas d'erreurs dessus. Je pense qu'il a du prendre l'humidité ou autre chose de ce genre.


La nage à contre courant au repos
Etape 1 - Au repos

Ensuite j'appuie sur le bonton poussoir et ca fait reagir le telerupteur qui alimente le relai du contacteur.
Etape 2 avec le moteur alimenté

Normalement ensuite lorsque je relache le bouton poussoir, le contacteur reste enclenché. Dans mon cas, il ne le reste pas.
Etape 3 avec le  problème NCC


Est-ce que j'ai besoin de tester le bouton poussoir avant d'acheter un nouveau contacteur ?
est-ce que le contacteur est réparable ?
Merci de votre aide. 
Isagarran
0
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...

Allez dans la section devis création de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de pisciniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les pisciniers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-74-devis_creation_de_piscine.php
 
Env. 400 message
Salut
Es tu sur que tu as bien un télérupteur et pas un contacteur.
Au cas où peux tu mettre une photo?
Je pense que ça vient de la
0
Messages : Env. 400
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 1000 message
D'après ce que tu décrit le problème vient du télérupteur. Il ne reste pas enclenché donc c'est normal que le contacteur ne le reste pas non plus.
0
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message


Bonjour,
voici la photo demandée.
A gauche le télérupteur qui alimente le relais du contacteur. Au centre le disjoncteur. C'est tel que je l'ai représenté sur le schéma avec les références de chaque composant.
Donc d'après vous, c'est le télérupteur. Il doit rester collé sur une impulsion et sur une autre impulsion, il doit se décoller. C'est comme cela qu'il fonctionne ?
Isagarran.
0
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 1000 message
Oui c'est le principe de fonctionnement d'un télérupteur.
0
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message
OK merci, j'ai jeté un coup d'oeil pour acheter un Schupa et je ne trouve pas.
Est-ce que tu sais si ce télérupteur convient ?
https://www.amazon.fr/ABB-435004-T%C3%A9l%C3%A9rupteur-unipo[...]rds=Telerupteur+Legrand

J'apprécie vraiment vos avis. C'est précieux.
en vous remerciant,
Isagarran
0
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 1000 message
A mon avis oui mais avant de le changer avez-vous tenté de faire fonctionner manuellement votre télérupteur? Normalement sur votre télérupteur vous devez avoir un petit bouton marqué "0-1" qu'il est possible d'actionner manuellement.
Concernant la marque schupa il me semble qu'elle n'existe plus depuis un certain nombre d'années.
0
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message
J'ai essayé manuellement sur le contacteur. Le moteur se met à fonctionner. Sur le télérupteur, je n'avais pas remarqué le bouton.
Je verrai si je peux essayer ce soir en rentrant.
Cela dit qu'est ce que ça va m'apporter de plus ? Ça va débloquer la bobine ?
J'essaie et je mettrai à jour.
encore merci,
Isagarran
0
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message
Hello Olivier,
Je suis rentré rapidement pour essayer ce que tu demandais. Il y a bien 0-1 mais rien que je puisse actionner. Peut-être un voyant. C'est difficile à voir. Il faudrait démonter.
Par contre sur le schupa, il y a un bouton carré, pas d'interrupteur. C'est un bouton poussoir. Si je maintiens enfoncé, le moteur fonctionne dès que je relâche, le moteur s'arrête.
Si lors d'une première pression, il devait rester collé, ben ma foi, c'est effectivement le télérupteur qui a un problème.
Isagarran.
0
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 1000 message
Un télérupteur manipulé manuellement doit rester dans la position dans lequel vous le positionné, si ce n'est pas le cas c'est qu'il a un problème.
0
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message
OK merci. je le change avec celui spécifié dans le lien que je t'ai montré.
Merci de ton aide. Je te tiens au courant. Je pense le changer d'ici Samedi.
Isagarran
0
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message
Hello,
Le Télérupteur changé, la nage à contre courant fonctionne à nouveau.
Merci de votre aide à tous.
Isagarran
0
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« App17 »
Discussion lancée par ducheney - 10 réponses
« Puissance compteur ... »
Discussion lancée par bombard2 - 18 réponses
« Ecarteurs entre les 2 nappes de treillis »
Discussion lancée par JYC - 4 réponses
« Tâches brumes fond de liner. »
Discussion lancée par cathare81 - 1 réponses
« Piscines freedom demande d'avis »
Discussion lancée par malasanta - 22 réponses
« Retour expérience et avis sur coque »
Discussion lancée par EmLaMi34 - 12 réponses
« Entretien »
Discussion lancée par Karock - 22 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis création de piscineArtisan
Devis création de piscine
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Les types de piscines
Les types de piscines
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "construction de la piscine"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0
Voir