Bonjour tout le monde,

Je vais commencer le branchement des buses avec le local technique.
Je voulais tester avant remblaiement si il y a des fuites sur le réseaux.

Je pensais faire comme cela :

- Placer des bouchons avec joint (buses de refoulement et prise balai)
- Dans le local technique je connecte mon alimentation en eau (polyéthylène pression 3 bars environ) au tuyau pvc avec un manomètre.
-Je rempli d'eau le circuit je coupe l'alimentation et je laisse quelques heures voir si la pression descend et je fais le tour des raccords pour voir si il y a des fuites.

Pensez vous que cela sera suffisant pour la vérification des risque de fuites ?   

Je préfère débourser un peu d'argent dans les raccords et manomètre pour être tranquille avant le remblaiement.

Merci par avance de vos avis

Thomas
0
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine maçonnée...

Allez dans la section devis piscine maçonnée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de piscinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-44-devis_piscine_maconnee.php
 
Env. 3000 message
1b ou 1,5b max à mon avis c'est bien suffisant.
mais tu peux aussi contrôler à l'air en faisant un petit montage avec une valve de pneu (ca coute rien).
si tu n'as pas de compresseur il en existe des petits avec une cuve de 25L et mano de gonflage pour une centaine d'euros; c'est toujours utile d'en avoir un.
Piscine 10x5 fond plat sous abri télescopique
traitement brome
1
Messages : Env. 3000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message
Super l'idée mais comment coller ou fixer la valve sur le tuyau pression ?
0
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 3000 message
J'ai perdu mon message Crying

donc je disais, deux solutions (à mes yeux):

- ton montage n'est pas terminé, tu te bricole un bout de tube avec la valve que tu colles avec un manchon à chaque tuyau que tu veux contrôler -> il faudra un manchon/tuyau à contrôler

- ton installation est terminée, tu sacrifie une vanne (ou plutôt une demi vanne sans le corps) sur laquel tu viens coller ton montage avec la valve et tu installes ce montage sur chaque départ.
en photo, les deux pièces à garder pour y coller le montage avec la valve:
Piscine 10x5 fond plat sous abri télescopique
traitement brome
1
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Messages : Env. 3000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 3000 message
Pour placer la valve tu prends un bout de tuyau rigide, un bouchon, tu passes chez un marchand de pneu gratter une vieille valve (ils en balancent tous les jours) un coup de perceuse au Ø11.5 dans le bouchon, tu places la valve (tu peux la coller si tu as peur); à l'opposé du couple bouchon/valve tu colles la pièce su la photo au dessus (sans oublier de glisser l'écrou avant!)

si fuite difficile à trouver, un coup de 1000 bulles.
 et ca ne sert à rien de coller 3 bars.
Piscine 10x5 fond plat sous abri télescopique
traitement brome
1
Messages : Env. 3000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message
Super mon installation n'est pas terminé je vais foutre un bouchon sur les buses, et placer un manchon avec bouchon est valve sur mes arrivées au local et je fou sous pression et je regarde la pression sur le compresseur pendant quelques heures merci Biggrin
0
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 500 message
Bonjour,
Tu ne dis pas si ta piscine est en eau ou pas ?
0
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message
Généralement, les pressions d'épreuve sont de 1.5 fois la pression de service maxi. Tester à 3 bars est donc cohérent et révélera plus facilement les fuites.
Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
0
Messages : Env. 600
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message
Bonjour,
je remonte le post deux après

au lieu de sacrifier une vanne,  une union 3 pièces ne ferait elle pas l'affaire?
1.5 bars est ce suffisant , outre les risques de voir les bouchons sauter il y a t'il un risque (pour les tuyaux) à 2 bars.
Je vais essayer de tester cette la méthode décrite dans ce post car j'ai bouchés mes buses de refoulement et j'ai versé de l'eau dans le tuyau.....  le niveau baisse inlassablement ( très, très doucement mais surement). Je n'ai pas fait de mise sous pression juste de l'eau
Au collage je ne vois pas de fuite... peut être les traversés de parois que j'ai faite au téflon
0
Messages : Env. 30
De : Saint Félix (60)
Ancienneté : + de 5 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Probleme eau sous PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 77 réponses
« Eau derrière le liner avec béton hydrofuge »
Discussion lancée par fabcha33 - 10 réponses
« Réhabilitation piscine abandonnée »
Discussion lancée par PTZ1988 - 23 réponses
« Avis devis m******e (49) »
Discussion lancée par milore - 10 réponses
« Technique réparation PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 17 réponses
« Des avis svp sur devis piscine tout béton avant signature du projet »
Discussion lancée par Jamie's - 93 réponses
« Construction toute petit piscine »
Discussion lancée par pardiz - 12 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis piscine maçonnéeArtisan
Devis piscine maçonnée
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Les types de piscines
Les types de piscines
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Photos de piscines maçonnées
Photos de piscines maçonnées
Picorez des idées en parcourant les photos des piscines des autres !
Forum piscine maçonnéeForum
Forum piscine maçonnée
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
5
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir