Choix équipements pour piscine à débordement – Besoin de conseils

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 933 fois
 
Env. 20 message
Bonjour à tous,
Je suis en train de finaliser les équipements de ma piscine à débordement (construction neuve), et j’aimerais avoir vos retours d’expérience.
Certains d’entre vous connaissent peut-être les équipements que j’envisage ou auraient des alternatives plus pertinentes à me suggérer ?


1. Pompe à vitesse variable RIVERPUMP VS
Je recherche une pompe la plus silencieuse possible, capable de fournir 12 m³/h à 1,4 bar et 18 m³/h à 1 bar.
Des avis sur ce modèle ? D'autres références à recommander dans cette gamme de performance ?


2. Électrolyseur au sel
Je pense opter pour un électrolyseur Elywann avec gestion Redox.


3. Module connecté Pool Command VS2 + appli My Indygo
L’idée est de piloter ma pompe de filtration à distance et de pouvoir programmer différents débits selon les plages horaires de la journée.
Ce module gère également le mode hors gel.
Je me demande s’il pourrait aussi me permettre de piloter un échangeur Heatline de chez Zodiac, bien que celui-ci soit initialement prévu pour les pompes à chaleur (que je n’aurai pas).
Quelqu’un a-t-il déjà testé cette configuration ou une alternative plus adaptée ?

Ya t'il plus simple comme mode de pilotage (le passage par une application sur tél ne m'est pas indispensable) pour pouvoir gérer à la fois la programmation de vitesse selon différentes plages horraires et aussi avoir un mode hors gel ?


4. Coffret de régulation de niveau Niva5 (CCEI)
Je prévois d’utiliser ce coffret pour gérer le bac tampon :
  • sécurité manque d’eau pour la pompe,
  • appoint automatique via électrovanne,
  • marche forcée en cas de niveau très haut.
Des retours sur ce matériel ou des suggestions d’équivalents fiables ?


5. Clapet anti-retour D75
Je dois installer un clapet anti-retour en Ø75 pour éviter tout risque de vidange accidentelle de la piscine vers la goulotte.
Auriez-vous un modèle fiable à me recommander ?


6. Analyseur POOL GUARD (version indoor)
Que pensez-vous de cet analyseur connecté installé en local technique ? Est-il vraiment utile à l’usage ?
Le fait de partie sur un electrolyseur Elywan avec gestion redox et de prendre à coté un systèle de régulation de Ph rend il ce type d'analyseur inutile ?


7. Régulation automatique du pH
Des conseils ou recommandations sur un modèle efficace et fiable pour réguler automatiquement le pH ?


Merci d’avance pour vos retours ! Toute expérience ou recommandation m’aidera à faire les bons choix.
0
Messages : Env. 20
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...

Allez dans la section devis création de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de pisciniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les pisciniers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-74-devis_creation_de_piscine.php
 
Env. 2000 message
Bjr , vous m'avez l'aire tellement persuadé (comme beaucoup de gens d'ailleurs ) d'avoir raison et de détenir la vérité en tous domaine , que perso , bien que possedant 2 bassins dont une diffazur forme libre a débordement ( qui se gère seule puisque je ne suis pas sur place la moitié du temps) , , j'hésite a vous donner mon avis !!

mais comme je suis sympa (les anciens du site pourront vous le confirmer)
je vais vous répondre rapidement par numéro de vos questions

1 plus que le bruit qui généralement est inaudible a 3 metres du bassin , c'est d'ajuster le debit de la pompe en fonction du filtre a sable choisi sachez que le débit sorti par la pompe doit etre inférieur a celui accepté par le filtre exemple , pompe de 11M3 /H pour un filtre de 14M3/H
selon votre place disponible dans le local technique , vous devrez donc peut etre d'abord choisir le filtre ensuite la pompe adaptée

2 c'est votre choix ,
je ne répond pas car je n'aime pas ce système de traitement (je parle du sel pas de la marque de l'appareil)

3 domotique a outrance = pannes et emmerdes assurées

4 coffret trop cher et trop complexe (je l'avais , j'ai tous recâblé suite a plein d'emmerdes (merci brouns)

un relais de niveau finder serie 72
ici

https://www.manomano.fr/p/r-ctr-niv230-240ac16a-5-150k-5928485 et 3 sondes

https://www.manomano.fr/p/sonde-avec-cable-6m-pr-s72-6235506

dans une piscine a débordement si le bac tampon en contrebas est suffisamment dimensionné et qui est équipé d'un anti retour efficace , il n'y a aucun interet de marche forcée en cas de niveau tres haut dans ce bac ,
ensuite avec les composant indiqués ci dessus vu que le système est simple et tres fiable
vous n'aurez jamais de manque d'eau dans le bac tampon si tant est que la sonde référence (celle du bas soit placée asser haut 20 cms minimum du fond du bac

pour l'électrovane une électrovane d'arrosage rain bird fait parfaitement l'affaire , montez là avec un anti retour


5 prenez un clapet anti retour transparant ça vous permettra de voir ce qui s'y coince eventuellement

6 voir réponse 3

7 astral micro PH (les nouveau models ont changé de nom mais toujours du astral , ne sont plus bleu mais couleur beige et n'ont plus d'interrupteur )

appareil simple façile a étalonner et fiable


et maintenant vous devez faire ce que je vous ai indiqué sinon vous serez privé de baignade !!

BiggrinBiggrinBiggrinRolleyesRolleyesRolleyes
0
Messages : Env. 2000
Dept : Aude
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message
Merci Ahunuivoile d'avoir pris le temps de me répondre. N'ayant aucune expérience en piscine, je ne suis pour l'instant persuadé de rien du tout 

Pour rebondir sur vos avis :

POMPE
Pour l'adéquation débit de pompe / filtre, je suis au point. Je m'intéresse au sujet bruit parce que la pompe sera installée dans une pièce comuniquante à mon habitation.
Si vous avez des marques ou modèles réputés pour leur fiabilité, leur faible consommation électrique, leur faible niveau sonore, je suis preneur. Je comparerai biensûr ces pompes uniquement si elles offrent les mêmes points de focntionnement.

DOMOTIQUE
Je suis d'accord avec vous, et je ne suis pas spécialement pour la domotique à outrance. Peut-être existe t'il des solutions plus simple et plus fiable. Par contre je veux absolument pouvoir programmer différents débits selon différentes plages horaires, d'une façon ou d'une autre, et je veux pouvoir changer ces reglages de temps en temps de façon pratique
Si quelqu'un a une solution alternative au module connecté Pool Command VS2 + appli My Indygo, je suis preneur

COFFRET DE REGULATION DE NIVEAU - CLAPET ANTI-RETOUR
La aussi d'accord avec vous. je préfère investir dans un clapet anti-retour efficace et me passer pourquoi pas de la marche forcée.
Est ce que ce genre de clapet vous semble un bon choix : https://hidroten.com/fr/produit/vannes-anti-retour-lineaire-netvitc-system-sortie-a-coller-corps-voyant-de-controle

Je vais réfflechir à votre proposition de relais Finder + 3 sondes, le coté simplicité/fiabilité me plait bien ici.
Mon bac tampon a un volume suffisant mais sa hauteur totale (avant passage en trop-plein par déversement dans le jardin) ne sera que de 85cm.

Quelques questions à propos de cette solution :
- Est-il possible/facile de prolonger les cables des 3 sondes (J'aurai une quinzaine de metres entre mon bac tampon et le local électrique) ?

- Possible d'utiliser la sonde de référence positionnée à +20 cm du fond, pour couper la pompe en cas de niveau inférieur à la sonde de référence ?

- Si je comprends bien il y aurait une première sonde qui coupe la pompe (sécurité niveau tres bas), une deuzième sonde qui ouvre l'életrovanne (niveau bas) et une 3ème sonde qui ferme l'électrovanne (niveau haut). Ne manque t'il pas une sonde pour redémarrer la pompe ?

- Puisque cette solution semble plus fiable et moins onéreuse, n'est il pas possible tant qu'à faire de quand même prévoir une sonde en niveau tres haut pour forcer la marche de la pompe et créer pourquoi pas une petite alarme buzzer dans le local élec ?

ANALYSEURS CONNECTES
Ok selon vous avoir une visulation pratique des valeurs tel que Redox, Température, Salinité n'aurai pas un grand intérêt. Je suis quand même preneur d'autres avis d'utilisateur de piscine au sel.
0
Messages : Env. 20
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 1000 message
Bonjour,

Avez vous envisagé :

-un système pH et chlore liquide asservi à des sondes ad hoc plutôt que l'électrolyse ?
-l'installation d'une couverture ?
0
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message
Chloramine a écrit:Bonjour,

Avez vous envisagé  :

-un système pH et chlore liquide asservi à des sondes ad hoc plutôt que l'électrolyse ?
-l'installation d'une couverture ?

Bonjour,
Non, je n'envisage pas autre chose que l'électrolyse. Je suis personnement plutôt convaincu par ce système
Oui, il est prévu une couverture par volet roulant.
0
Messages : Env. 20
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message
Hello

Lau_rent a écrit:
Bonjour,
Non, je n'envisage pas autre chose que l'électrolyse. Je suis personnement plutôt convaincu par ce système
Oui, il est prévu une couverture par volet roulant.


Je suis assez curieux de connaitre ce qu'il y a de convaincant dans ce mode si c'est possible.

Cordialement
0
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message
Chaque type de traitement a ses avantages et ses inconvénients. Je ne souhaite pas refaire ici le débat du pour ou contre l'electrolyse au sel, j'imagine qu'il y a des dizaines de sujets dédiés à ce débat la. Personnelement je pars la dessus.
0
Messages : Env. 20
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message
Hello

Personnellement je ne vois que du contre mais c'est un avis personnel subjectif par rapport a mon besoin ou mes impératifs, c'est pourquoi je pose la question afin de savoir ce qui peut bien attirer les gens qui choisissent l'electrolyse.

Cordialement
0
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message
Bjr Lau- rent

je fais un copier coller de vos questions de façon a y répondre une par une

Q: COFFRET DE REGULATION DE NIVEAU - CLAPET ANTI-RETOUR
La aussi d'accord avec vous. je préfère investir dans un clapet anti-retour efficace et me passer pourquoi pas de la marche forcée.
Est ce que ce genre de clapet vous semble un bon choix : https://hidroten.com/fr/produit/vannes-anti-retour-lineaire-[...]corps-voyant-de-control

R: excellent clapet , c'est le mien


Q: bac tampon a un volume suffisant mais sa hauteur totale (avant passage en trop-plein par déversement dans le jardin) ne sera que de 85cm.

R: 85 CMS c'est parfait


Q: Est-il possible/facile de prolonger les cables des 3 sondes (J'aurai une quinzaine de metres entre mon bac tampon et le local électrique) ?

R: bien sur autant que vous voulez avec du cable souple 3 brin 2,5 carré


Q: - Possible d'utiliser la sonde de référence positionnée à +20 cm du fond, pour couper la pompe en cas de niveau inférieur à la sonde de référence ?

R: vous mettez la sonde basse c'est a dire celle de référence a la hauteur que vous souhaitez par rapport au fond du bac


Q: - Si je comprends bien il y aurait une première sonde qui coupe la pompe (sécurité niveau tres bas), une deuzième sonde qui ouvre l'életrovanne (niveau bas) et une 3ème sonde qui ferme l'électrovanne (niveau haut). Ne manque t'il pas une sonde pour redémarrer la pompe ?

R: NON , en 3 sonde on rempli pompe en marche , sonde du bas = sonde de contact
sonde du milieu = niveau bas donc déclenchement remplissage

sonde du haut = plein donc fermeture de l'électrovage remplissage stoppé -


Q : - Puisque cette solution semble plus fiable et moins onéreuse, n'est il pas possible tant qu'à faire de quand même prévoir une sonde en niveau tres haut pour forcer la marche de la pompe et créer pourquoi pas une petite alarme buzzer dans le local élec ?


R: si l'architecture hydraulique du bassin est correctement réalisé notamment le volume les dimensions et l'architecture du bac tampon j'insiste sur ces points

alors quant il y a beaucoup de baigneurs dans le bassin ou que l'eau est tres agité par des bombes , des plongeons , vous remarquerez qu'a un moment la piscine ne déborde plus et que l'eau contenue dans le bac n'atteindra pas le trop plein d'évacuation , donc la sonde supérieur qui (serait une 4eeme sonde ) pour réenclencher la pompe est inutile

mais si ça vous tranquillise vous pouvez ajouter cette 4eme sonde superieure , il faudrat dans ce cas 2 relais finder et cabler en conséquence , ce qui revient dans ce cas a installer le coffret niva5 CCEI ça sera plus cher , mais plus simple si vous ne maîtrisez pas les câblages .

enfin pour ce qui est du sel , ayant abandonné ce procédé sur mon deuxieme bassin
je laisse la parole aux spécialistes de ce principe

cdlt
0
Messages : Env. 2000
Dept : Aude
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message
Hello

Moi qui pensais naivement qu'un trop plein et un régulateur a flotteur suffisaient.

Cordialement
0
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 1000 message
Bonjour,

je rejoins Anhuivoile sur le fait d'aller au plus simple a savoir:

domotique = emmerdes assurées.
coffret de niveau = emmerdes assurées.

et je rejoins Jeff sur le fait qu'un regulateur a flotteur suffit



perso je ne mettrais que ça (perso j'ai que ça depuis 5 ans et ça marche nickel):

1 pompe a vitesse variable, (riverpump VS c'est du speck pas énormément diffusé, je partirais sur du plus connus et + largement diffusé genre intelliflo / hayward / pentair / astralpool ..) regarde astralpool gemflow VS
1 electrolyseur elywann + regul PH
1 trop plein
1 chasse d'eau a flotteur pour le remplissage (moi j'ai du gébérit pour chiottes, fait amplement l'affaire)
ce systeme marchera si le bac tampon est suffisamment dimensionné.

clapet 75 prendre du cepex a ressort. A mettre impérativement apres le filtre, tu n'aura pas de pb de corps étrangé qui coince le clapet. Et je dis a ressort car a clapet balancier ou bille, ça finit toujours un jour ou l'autre par rester ouvert et la tu retrouves ton bassin vidé ....


Pour le suivi de l'eau, aucun interet la encore a avoir des trucs connectés. perso j'ai un set de test bayrol  (avec les pastilles)qui fait parfaitement le job.
https://www.amazon.fr/Bayrol-287-123-BAYROL-TESTER/dp/B001982AVY

Une eau bien réglée ne demande que très peu d'intervention. perso je controle mon PH meme pas une fois par mois, mon regul PH fait le job nickel. Et encore je controle juste par acquis de conscience ... au final c'est peut etre meme pas nécessaire.
pareil pour la pompe a vitesse variable, elles ont toutes des plages horaires sur lesquelles on peux programmer les débits, pas besoin d'avoir plus
0
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message
Merci pour vos retours.

Pour les adeptes du clapet à flotteur, vous ne prévoyez aucune sécurité pour protéger la pompe en cas de niveau tres bas ?

Pour la solution avec un relais de niveau finder serie 72 + 3 sondes : Je n'ai pas vraiment compris si elle permet également d'obtenir une sécurité arrêt pompe sur niveau tres bas ?


En ignorant complètement le parametre du prix, une solution relais de niveau finder serie 72 + 3 sondes est elle plus fiable qu'un coffret NAVI de CCEI ?
N'étant pas tres doué sur la partie élec, l'achat d'un coffret tout fait me semble plus abordable. Mais si probleme de fiabilité je veux bien investir du temps pour partir sur la solution relais de niveau finder serie 72 + 3 sondes.


Le trop plein de mon bas tampon consistera à un débordement vers mon jardin. Je n'ai pas d'autres exutoire possible...
0
Messages : Env. 20
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 500 message
Bonjour

Dans le cadre d'une simplification de votre traitement pourquoi vous n'avez pas envisagé un Bayrol AS7:
électrolyseur au sel à partir de 2g/l, sonde redox, sonde pH, régulateur pH, détecteur de débit, température, Wifi tout y est.
Facile à installer grâce à son porte sonde.

GB83
0
Messages : Env. 500
De : Saint Raphael (83)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 1000 message
Lau_rent a écrit:Merci pour vos retours.

Pour les adeptes du clapet à flotteur, vous ne prévoyez aucune sécurité pour protéger la pompe en cas de niveau tres bas ?

Pour la solution avec un relais de niveau finder serie 72 + 3 sondes : Je n'ai pas vraiment compris si elle permet également d'obtenir une sécurité arrêt pompe sur niveau tres bas ?


En ignorant complètement le parametre du prix, une solution relais de niveau finder serie 72 + 3 sondes est elle plus fiable qu'un coffret NAVI de CCEI ?
N'étant pas tres doué sur la partie élec, l'achat d'un coffret tout fait me semble plus abordable. Mais si probleme de fiabilité je veux bien investir du temps pour partir sur la solution relais de niveau finder serie 72 + 3 sondes.


Le trop plein de mon bas tampon consistera à un débordement vers mon jardin. Je n'ai pas d'autres exutoire possible...

il y a des pompes a vitesses variables avec sécurité, qui s'arretent si ya plus d'eau.
0
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message
Bjr , je rejoins la conversation sur le sujet du flotteur type chasse d'eau pour réguler le débit
bien sur ça fonctionne mais

le problème c'est l'amplitude de mouvement du flotteur 10 15 cms ou 20 maximum ou peut etre un peu plus pour les gros
ce qui veut dire que sur un bac tampon de 80 cms de profondeur, le remplissage se mettra en route alors que le bac sera plein a 75% ou plus
c'est sur , pourquoi pas , mais c'est moins discret que les sondes .

concernant le trop plein, le mien part aussi dans le jardin

cdlt
0
Messages : Env. 2000
Dept : Aude
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message
Hello

ahunuivoile a écrit:
le problème c'est l'amplitude de mouvement du flotteur 10 15 cms ou 20 maximum ou peut etre un peu plus pour les gros
ce qui veut dire que sur un bac tampon de 80 cms de profondeur, le remplissage se mettra en route alors que le bac sera plein a 75% ou plus


Je ne comprends pas cette réflexion, le niveau s'ajustera des qu'il sera très legerement en dessous du niveau requis comme dans une chasse d'eau, au centimètre près.

Cordialement
0
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 1000 message
Il faut régler la chasse d'eau au niveau bas du bac tampon ... la chasse maintiendra ce niveau. Aucun intérêt de remplir le bac au max de sa capacité
0
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message
Bjr Alex6464
c'est vrai
mais

le fait de garder un bac plein permet que la T° du bassin ne baisse pas ou baisse beaucoup moins vite , , je m'explique
un bac a ciel ouvert chauffé au soleil compensera l'évaporation du bassin en envoyant dans ce dernier une eau a la meme T°
alors que garder peu d'eau dans le bac demandera plus souvent un ajout d'eau froide qui fera sensiblement baisser la T° du bassin !!
faites l'experience vous verrez
cdlt
0
Messages : Env. 2000
Dept : Aude
Ancienneté : + de 12 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Cherche pisciniste sérieux en Gironde »
Discussion lancée par natalesque - 80 réponses
« Rénovation piscine / Création d'une plage bétonnée immergée »
Discussion lancée par natalesque - 9 réponses
« Auto construction mini-piscine de 3m/3m »
Discussion lancée par niru - 9 réponses
« Piscine 8x4x1.25 »
Discussion lancée par Fanaw56 - 41 réponses
« Avis sur positionnement projecteur »
Discussion lancée par evamu - 14 réponses
« Choisir un bon liner »
Discussion lancée par vda - 0 réponses
« Test de mise en pression »
Discussion lancée par 85francois85 - 13 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis création de piscineArtisan
Devis création de piscine
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Les types de piscines
Les types de piscines
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "construction de la piscine"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
6
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir