Besoin d'un avis sur cette installation hydraulique Résolu

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.103 fois
 
Env. 10 message
Bonjour à tous,
Malgré mes recherches, je ne trouve pas de quoi me conforter à 100%.

Je suis en train de faire installer une piscine coque et je suis interloqué par l'installation hydraulique qu'ils m'ont fait.
Il m'était annoncé une installation de l'électrolyse en by-pass + un by-pass pour la PAC.
Voilà l'installation faite.

Il manque un by-pass et celui en place ne me semble pas cohérent.
Si l'eau va à la PAC, elle ne passera jamais dans l'électrolyse et inversement.
Quand à la vanne du bas,... l'eau ne sera que filtrée.
Le pisciniste m'a confirmé que la PAC sera à connecter sur le 2 vannes bouchonnées...

Si quelqu'un a un avis éclairé et/ou professionnel pour m'aider à y voir clair, ce serait gentil.

Merci d'avance,
Zouzoulyne
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 700 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...

Allez dans la section devis création de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de pisciniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les pisciniers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-74-devis_creation_de_piscine.php
 
Env. 600 message
Bonjour,
Houuu laaa laaa c'est la CATA , vous avez bien raison d'etre inquiet.
Pleins de choses qui ne vont pas en plus de ce que vous remarquez.
Ce n'est pas un pisciniste qui vous as fait cela ? c'est pas possible de voir des choses pareils qui ternit la réputation des Pros.
Cordialement.
1
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message
C'est malheureusement un pro...
Pour une coque Cocktail Piscine...
N'hésitez pas à m'indiquer les erreurs que vous voyez.
Merci.
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message
Bonjour +1 avec Bounmy.
Ça me pique les yeux !!!
- impossible de régler le débit vers la pac, l'eau étant feignante elle passera par la cellule mais n'ira pas à la pac.
- le plus beau : la sonde pH après l'électrolyse et l'injection pH !!!
-des coudes à 90 les uns derrière les autres, rien de mieux pour limiter le débit.

Il est bon pour tout refaire !
1
Messages : Env. 200
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message
Ah oui effectivement, j'avais pas fait gaffe à l'inversion de la sonde et de l'injection !
Je lui fait reprendre!
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 600 message
Oui comme vous dites, malheureusement un pro, que ce soit coque ou autres.

La main d'oeuvre qualifié est difficile à trouver donc parfois des employés néophites et
souvent pas de formations, du coup ' c'est dé*****-toi ' ou meme des boss franchisé qui ont souvent le slogan ' pas besoin d'avoir des connaissances techniques ' pour se mettre à leur compte, enfin bref...

Concernant votre montage, 1re partie : effectivement il manque un by-pass électrolyseur car les vannes 1/4 tour by-pass coutent cher.

Dans le schema normalisé , le by-pass PAC puis By-pass électrolyseur.

Je confirmes vos dires : Il manque un by-pass et celui en place ne me semble pas cohérent.
Si l'eau va à la PAC, elle ne passera jamais dans l'électrolyse et inversement.
Quand à la vanne du bas,... l'eau ne sera que filtrée.

La sonde pompe PH doit etre sur tuyau horizontal et non sur un angle 45°c , plus positioninverser avec l'injection.

2 ème partie : rien n'est centré, meme pas les vannes 1/4 tour, plus des rajouts de manchons, plus pleins de coudes qui pourraient etre éviter donc moins de pertes de charges, pas d'écart de 3 cm pour les raccords, un coude grand rayon qui sert à rien par rapport aux nombreux coudes,etc...

Et encore, on a pas la photo du local entier donc à mon avis, il y a d'autres imperfections.

Je commente en fonction de votre photo mais Il faut etre sur le terrain pour voir le pourquoi du comment par exemple l'emplacement de la pac, les dimensions du local etc...Mais cela n'excuse pas les erreurs de votre photo sur les points indiquer plus haut.

Cordialement.
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 600 message
Hou la la , viens de voir votre photo du local, encore un point haut sur l'aspiration arrrrhh
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message
Merci de vos réponses.
Pouvez-vous m'expliquer le point haut?
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 600 message
Bonsoir,

Après les 3 vannes bleue de l'aspiration qui sortent du bas puis le collecteur , le décroché vers la gauche avec le coude grand rayon qui va à l'entrée de la pompe : çà monte puis redescend pour aller à celui-ci = aspiration point haut à éviter car la pompe va fournir plus d'énergie à aspirer, celle-ci aura une usure plus rapide, cela peut créer de l'air dans la partie coude grand rayon lorsque vous éteindrez la pompe, ça chauffe avec l'air, colmatage, tuyauterie déformée , fuite etc...Sans compter les pertes de charges avec cet installation malgré le coude grand rayon.

j'aurais coupé plus bas les tuyaux semi-rigide ( souple) qui remontent, mettre 3 x coudes 90 de face, les 3 vannes Bleue à l'horizontale vers nous puis le collecteur , un bouchon coté droite de celui-ci et du coté gauche direct à la meme hauteur que l'entrée de la pompe.

Cordialement.
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message
Bonsoir,

Merci encore à vous pour vos expertises et vos conseils.

Après lui avoir fait reprendre l'installation 3 fois on finit avec ça.

Je vais laisser courrir pour le point haut, je le referai moi-même quand j'installerai la PAC.
Merci encore.
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 900 message
Heu , faites attention à la pompe de dosage  ph- , regarder dans quel sens tourne la roue . si dans le sens des aiguilles d'une montre, vous n'aspirerez jamais.
j'arrive pas à voir si le pool terre est bien branché, et si aussi c'est bien une terre differente de celle de la maison.
Bassin 7x3.5 ,liner armé gris anthracite, traitement sel,gestion Ph
2
Messages : Env. 900
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message
Merci du conseil, je vérifierais ça à la mise en route.
Concernant le pool terre, c'est bien une terre différente de celle de la maison (piquet planté à côté d'un skimmer). Quand à savoir s'il est bien branché, le fil tiens dans le collier et est relié au piquet.
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 600 message
Bonsoir,
De rien.
Complètement d’accord avec Mr White.
De plus je ne modifierais rien car vous perdrez la garantie décennale s’il en a une.
Cordialement
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 600 message
Le poolterre c’est bien l’embout rouge derrière le bidon ?
Si oui, idem doit être mis verticalement.
De plus le piquet doit être mis près du condensat de la pac et sa valeur doit être < 40 ohms
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message
Oui le pool terre c'est le truc rouge, et il me semble qu'il est bien installé à la verticale.
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 600 message
Oupsss me suis trompé, doit être horizontal sorry
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message
Ok, alors là oui effectivement, c'est pas dans le bon sens...
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 600 message
Ça fonctionnera quand même mais lors du remplacement de celui-ci, vous aurez un geyser d’eau .
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message
Bonjour à tous,
Après une énième vérification, la pompe ph- était bien montée à l'envers...
Bon après, si y'avais que ça, ce serait top!
Malheureusement la pose de la coque est aussi catastrophique... sans compter la mauvaise foi du "pisciniste".
Bref je déconseillerais fortement ce revendeur!
1
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 600 message
Bonjour,
Courage à vous.
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 700 message
C'est quand même malheureux d'avoir à surveiller et expliquer comment travailler à un"professionnel" !!!
0
Messages : Env. 700
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 5 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Qualité piscine hors sol acier ??? »
Discussion lancée par thomasetmarie - 9 réponses
« Attention piscine o minéraux fiac »
Discussion lancée par Mercotte - 19 réponses
« Les + et les - de cash piscine »
Discussion lancée par licorne - 14 réponses
« Quelle profondeur adéquate pour une piscine familiale ? »
Discussion lancée par joe.satriani - 7 réponses
« Robot RACER CROSS OVER 2 »
Discussion lancée par Cigaliere - 7 réponses
« Tuyaux semi rigides dans gaine »
Discussion lancée par mcn - 5 réponses
« Mon carreleur a confondu carrelage et carnage (piscine) »
Discussion lancée par JAM34 - 19 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis création de piscineArtisan
Devis création de piscine
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Les types de piscines
Les types de piscines
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "construction de la piscine"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
5
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir