Bonjour,

j'ai juste 2 petites questions au sujet de l'électricité:

- mes appareils dans mon local technique seront alimentés directement par mon tableau général qui se situe à 35 mètres par 2 cables de section 3*2,5mm2: un pour la PAC et l'autre pour la pompe et l'électrolyse. Cela vous parait-il juste étant donné la longueur ?

- enfin, le programmateur es-il mieux dans la maison ou dans le local technique ? la pompe doit être arrêtée et relancée plusieurs fois lors des manœuvres de nettoyage, c'est mieux d'avoir le programmateur dans le local technique, non ? ou alors rajouter un interrupteur ?

merci pour vos lumières et bon réveillon
0
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...

Allez dans la section devis création de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de pisciniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les pisciniers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-74-devis_creation_de_piscine.php
 
Env. 400 message
Salut

Pour la section de câble, il faut la puissance des machines...
A priori pour la pompe c ok mais pour la PAC ça risque d'être bien juste...



Après perso je mettrais plutôt une seule ligne avec un tableau dédié dans le local technique.

A+
1
Messages : Env. 400
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message
Pour une puissance de 4000W en mono un câble de 6² suffit.
0
Messages : Env. 300
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message
Merci pour vos réponses.
seulement, après vérification lors de travaux, il s'avère que j'ai 4 câbles de 3*1.5mm2.
je ne vois pas de solution
0
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message
Autocensure 

mes conseils sont inappropriés...
0
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message
On peut relier les 4 phases ensembles et les 4 neutres ensembles au départ et à l'arrivée ?

3 wagos et c'est bon.
0
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message
Autocensure 
0
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message
Merci de ta réponse.
j'ai déjà un disjoncteur dans le tableau général, je pensais brancher directement la PAC et la filtration sur mon wago.
c'est une bêtise ?

l'élec n'est pas mon domaine
0
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message
Autocensure
0
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message
Ok
quand tu parles de disjoncteur 30mA, tu veux dire interrupteur differentiel (30mA de 40A) ? et l'inter c'est le disjoncteur 20A ou 16A ?

ok pour tout ça.

et on branche le tout sur un differentiel 32A dans le tableau général dans la maison (sans interrupteur differentiel au départ) ?

j'ai tout bon là ?

désolé encore
0
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message
Autocensure
1
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message
C'est pile poil
Merci et bonne soirée
0
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 800 message
Bonsoir flogod22,
je pense que tu peux relire la norme !!
en élec il faut quand même éviter de dire de grosses conneries.
coque DX optimio, filtration verre, électrolyse Aquarite Pro, POOL COMMAND Indygo
0
Messages : Env. 800
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 400 message
Salut
+1, attention la mise de cables en // est strictement interdite en domestique (deja que fortement réglementée en industriel avec personnel qualifié)
pour information du lexique:

1 interrupteur sert a couper un circuit (ca ne protege rien)

1 disjoncteur (ou fusibles)  sert à protéger des surcharges

1 interrupteur différentel sert à couper le circuit en cas de fuite de courant (par ex quand tu te prend une chataigne)

1 disjoncteur différentiel est une association d'un disjoncteur et d'un inter différentiel (pratiquement jamais utilisé en domestique)

1 incendie vient d'une mauvaise connection



A+
3
Messages : Env. 400
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message
Autocensure
0
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 400 message
francois42 a écrit:Et moi aussi par la même occasion.....

N'empêche que : un différentiel mesure bien l'écart de courant entre phase et neutre
Et qu'un interrupteur va bien s'ouvrir sur surintensité....

Et pour le câble, normative ment, vous avez raison mais techniquement ça fonctionne.

sauf qu'un interrupteur différentiel ne va pas s'ouvrir en cas de surintensité...
pour le cable, le jour ou un fil se barre, tu va te retrouver avec une section amoindrie, une protection surcharge non adaptée, une une forte probabilitée de finir par un départ de feu...
pour que ca fonctionne vraiment, il faut même section, même type de cable et même cheminement...
et mettre ca dans les mains d'un bricoleur c'est vraiment ... d'ailleur c'est interdit bizard non?
A+
0
Messages : Env. 400
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 800 message
Bonsoir,
merci skipou74 de ta réponse, hier soir je n'avais pas le temps de donner des explications.
coque DX optimio, filtration verre, électrolyse Aquarite Pro, POOL COMMAND Indygo
0
Messages : Env. 800
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 800 message
Brouns64 a écrit:Bonsoir flogod22,
je pense que tu peux relire la norme !!
en élec il faut quand même éviter de dire de grosses conneries.


OUPPSS !!  milles excuses flogod22, mais je pense que tu as compris que mon message s'adressait à francois42 !!
coque DX optimio, filtration verre, électrolyse Aquarite Pro, POOL COMMAND Indygo
0
Messages : Env. 800
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message
Pas de pb
Merci a vous tous
0
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Coque piscine fissurée »
Discussion lancée par Pékinos - 6 réponses
« Témoignage Piscine Concept By HDP en enduit silico-marbreux »
Discussion lancée par ConceptByHDPArnaque - 13 réponses
« Piscine eau verte »
Discussion lancée par alain.d - 11 réponses
« Abri piscine »
Discussion lancée par Gigi - 26 réponses
« Piscines IBIZA (33) »
Discussion lancée par syl33 - 57 réponses
« Dépôt de terre dans piscine comment l'enlever. »
Discussion lancée par Etchettipia - 9 réponses
« Piscine sans puit de décompression et remblai avec Terre »
Discussion lancée par Leal - 31 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis création de piscineArtisan
Devis création de piscine
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Les types de piscines
Les types de piscines
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "construction de la piscine"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
4
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1
Voir