PAC qui ne chauffe pas beaucoup

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 34.605 fois
 
Env. 300 message
Bonjour,

J'ai remis ma pac en route depuis quelques jours et j'ai l'impression qu'elle ne chauffe plus aussi bien qu'avant

Voici une photo du manomètre de la pac et je trouve que l'aiguille est trop basse.

Temp de l eau à 15 degré
Temp extérieur 20 degré

Qu'en pensez-vous?

Merci
0
Messages : Env. 300
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'une pompe à chaleur de piscine...

Allez dans la section devis pompes à chaleur pour piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-36-devis_chauffage_pompes_a_chaleur_pour_piscine.php
 
Env. 6000 message
Et sinon la tempé de l'eau monte ou pas? A l'arret l'eguille est sur 0 ou pas?
0
Messages : Env. 6000

Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message
elokan a écrit:Et sinon la tempé de l'eau monte ou pas? A l'arret l'eguille est sur 0 ou pas?


L'eau monte un peu mais est-ce grâce à la pac ou à l''air ambiant.

À l'arrêt l'aiguille descend un peu mais pas sur 0
0
Messages : Env. 300
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message
Bonjour Skypierre

As tu un panneau de commande sur ta pompe à chaleur et si oui quelle température indique t'il
La mienne a mis une bonne semaine pour monter de 15 a 28 ° avec un abri en Bretagne
0
Messages : Env. 20
De : Fougères (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 6000 message
De 15 à 28 faut compter environ 95 heures.

L'évaporateur est bien propre ?
0
Messages : Env. 6000

Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message
Bonjour,

petite mise à jour,

depuis hier la pac se met en erreur A11
le manomètre de pression est à 0

A11 : problème de débit d'eau, plus de gaz, pression trop haute

avec la PAC, j'avais un détecteur de débit de rechange, je le remplace donc mais même problème

l'occasion pour moi de tester le SAV de piscine-Center. J'appelle le numéro vert, ils me donnent le numéro du service technique de la marque oclair.

le technicien me demande ce qu'indique le mano, et pour lui c'est clair, il n'y a plus de gaz : il y a une fuite !

je vais maintenant lancer la procédure de SAV.

Grrrrrrrrr
0
Messages : Env. 300
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message
Ah.... Je crois bien que la mienne me fait pareil :-( ......


Quand cela fonctionnait le mano était sur combien ?
0
Messages : Env. 200
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message
Franck_78 a écrit:Ah.... Je crois bien que la mienne me fait pareil :-( ......


Quand cela fonctionnait le mano était sur combien ?



l'année dernière, mano sur le vert, entre 300 et 400

à la remise en route cette année, en fonctionnement, le mano sur 100

maintenant, sur 0 et la PAC se met en erreur A11

0
Messages : Env. 300
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message
je suis juste à la limite.... 250
0
Messages : Env. 200
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message
Franck_78 a écrit:je suis juste à la limite.... 250


et 150 à l’arrêt...

Je contact aussi le SAV
0
Messages : Env. 200
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message
Franck_78 a écrit:
Franck_78 a écrit:je suis juste à la limite.... 250


et 150 à l’arrêt...

Je contact aussi le SAV


Franck, je pense que 250 c'est normal avec les température actuelles. Si à l'arrêt elle a 150 c'est qu'il y a encore du gaz. Mais ça coûte rien de les appeler pour avis.
0
Messages : Env. 300
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message
MAJ,

le SAV piscinecenterOclair m'a dit qu'un frigoriste allait me contacter. pour l'instant pas de nouvelles malgré une relance.

avec les ponts, c'est pas gagné.

A+
0
Messages : Env. 300
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message
Bonjour,

c'est mieux...en 24 heures (PAC actionné pendant tout ce temps) je suis passé de 17 à 22°C.

Hier il y avait du soleil j'aurais donc gagné 2°C au mieux sans la PAC.

J'ai placé ma bâche à bulle hier à 20H et elle est encore en place, il fait 19°C dehors avec du vent, et 14°C la nuit.

Ma PAC est une 4.5 KW et mon volume d'eau est de moins de 12 m3, je pense qu'elle pourrait tourner beaucoup mieux...
0
Messages : Env. 200
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message
Ma PAC est réparée !!!

Donc le SAV PiscineCenter.net et PAC Oclair : diagnostique efficace du technicien du SAV Oclair
une petite relance pour obtenir un RDV avec un frigoriste local mais débordé : pas de RDV avant 15 jours mais bon, vu le temps on peut attendre.
Une autre relance et c'est bon, un technicien arrive enfin et fait du bon boulot :

- diag : plus de gaz (donc fuite)
- recherche de fuite : injection d'azote avec une forte pression pour entendre un Pchiiiittttt mais aucun bruit



- démontage et utilisation du detecteur à bulle et sur un tout petit tuyau, sur un raccord : bulle donc fuite. il a testé tout les tuyaux pour être sur d'une autre fuite mais RAS

- soudure sur le tuyau :


- ensuite vidage de l'azote et injection d'un peut de R410

- il a ensuite testé tous les tuyaux et raccord avec le détecteur de gaz : RAS


- Ensuite injection de R410 (1,10 Kg) pesés à la balance

- remontage, mise en eau et ça repart : bonne pression au mano et température qui augmente dans la piscine (mais doucement, doucement avec les 11 degrés dehors)


A+
0
Messages : Env. 300
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message
Bonjour je viens de prendre une pac 4,5 mais elle ne veut pas démarrer
Le gentils se met en route 5 sec et après elle affiche A11
Comment faire ? Merci
0
Messages : Env. 10
De : Cessoy (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message
Nemo77 a écrit:Bonjour je viens de prendre une pac 4,5 mais elle ne veut pas démarrer
Le gentils se met en route 5 sec et après elle affiche A11
Comment faire ? Merci


Il n'y a pas assez de débit dans la pac, ferme totalement la vanne du bypass
0
Messages : Env. 300
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message
C est ce que j ai fait est çe que ma pompe n est pas assez puissante ?
0
Messages : Env. 10
De : Cessoy (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message
Nemo77 a écrit:C est ce que j ai fait est çe que ma pompe n est pas assez puissante ?


Quel est la puissance de la Pompe ?

pour le by-pass, aver-vous bien ouvert à fond l'aller et le retour et fermé à fond la vanne au centre ?

quelle est la pression du mano sur le filtre ?

quelle est la pression du mano sur la pompe à chaleur ?


A11 signifie :
soit pas assez de pression d'eau (il y a un contacteur qui le détecte)
soit plus de gaz

il se peut aussi que le contacteur reste bloqué, c'est déjà arrivé à d'autres personnes. il faut alors ouvrir le capot supérieur et dévisser le contacteur (c'est une languette) et peut-être essayer le couper quelques millimètres. Losque l'on enlève le tuyau d'arrivée (eau froide) on peut voir cette languette et délicatement essayer de la pousser avec un outils pour entendre un léger contact.

voici le contacteur :
0
Messages : Env. 300
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message
Bonjour,
Je remonte un vieux post mais c'est pour voir si la réparation de la pacfirst de skypierre a tenu le coup ? et ce qu'est devenue cette PAC ? 
Merci
A+
0
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message
Bonjour

La réparation a tenu le coup et la PAC fonctionne aussi bien qu’elle le peut.

Elle chauffe mais je pense que si c’etait a refaire je prendrai une autre marque

Cordialement
0
Messages : Env. 300
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message
OK merci pour le retour
A te lire on dirait que les performances te déçoivent, c'est cela ?
Cdlt.
0
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message
Oui c’est cela

Disons que j’en ai pour mon argent.

Avec une PAC 6.5k ça devrait mieux donner.
Mais dans cette gamme de prix ça s’explique
0
Messages : Env. 300
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message
Est-ce que tu sais si cela correspond au modèle PacFirst NE (New Eco) qu'ils proposent actuellement, ou pas du tout et ils ont réorgranisé la gamme ?
https://www.piscine-center.net/pompe-a-chaleur-piscine-pacfirst-ne.html
0
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Pompe à chaleur »
Discussion lancée par Akwacrash - 3 réponses
« Changement de chlore »
Discussion lancée par junelo - 16 réponses
« Local technique enterré sur remblai »
Discussion lancée par pikupman46 - 5 réponses
« AVIS sur ce schéma pour BY PASS »
Discussion lancée par Victor83210 - 2 réponses
« Pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par PIZZA54 - 22 réponses
« Aide pour choisir une pompe de filtration »
Discussion lancée par Titophe64 - 11 réponses
« Électrolyseur Hayward Aquarite Plus ou Sugar Valley Hidrolite »
Discussion lancée par wasah1984 - 166 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "filtration et chauffage"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Le traitement de l'eau
Le traitement de l'eau
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
5
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1
Voir