Bonjour,

Je souhaiterai quelques éclaircissements sur le principe de fonctionnement des pompes doseuses PH.
Je connais le principe général :
  • Comparaison du PH avec valeur de consigne, dans un intervalle donné
  • Injection d'une dose (réglable je suppose), et variable selon mode ON/OFF ou proportionnel
La question que je me pose est la suivante :
  • Entre deux injections de PH- (ou PH+) la pompe attend-elle un certain délai (paramétrable ?) avant de réinjecter du PH-/+ ?
  • Comment agit l'injection de PH liquide dans l'eau de la piscine ? Effet plus ou moins immédiat ? Délai pour que le Ph s'homogénéise dans le volume d'eau ?

Merci pour vos réponses... 
0
Messages : Env. 60
De : Pessac (33)
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 60 message
Ne vous prenez pas la tête pour un traitement de l'eau de votre piscine...

Allez dans la section devis traitement de l'eau de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-80-devis_traitement_de_l_eau_de_piscine.php
 
Env. 1000 message
Pour moi, chaque fabricant y va de sa chansonnette:

En principe sur tout régulateur sérieux :

1°) Injection
2°) Attente plus ou moins longue
3°) Mesure
4°) Si mesure NOK
5°) re-injection
etc; etc...

Après selon les modèles, tu as un comptage du nombre d'injections avec sécurité au bout de X injections et blocage+ Alarme surdosage.

Aussi, tempo avant injection lorsque la pompe se met en route, le temps que la mesure devienne stable suite à la circulation de l'eau.

Voilà grosso modo ce qu'on trouve dans le commerce grand public.
1
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message
Bon, installée, à suivre à l'usage...
Merci pour pour vos participations
0
Messages : Env. 60
De : Pessac (33)
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 60 message
lio33-01 a écrit:Bon, installée, à suivre à l'usage...
Merci pour pour vos participations


Bonjour,
Du coup j'ai 2 questions sur cette pompe doseuse qui vient de m'être installée :
  • J'ai une alarme qui apparait "Alarm#1 NIVEAU" : alarme qui semble vouloir dire que le bidon de PH- est vide alors qu'il est bien plein : une idée, pb du plongeur, autre ? Mon pisciniste que dit que tout va bien ... Hum... Pour le moment le PH est dans les clous, je vais suivre.
  • Cette pompe dispose d'une entrée "Standby": Quelqu'un saurait-il comment elle peut-être utilisée ? Je suppose que c'est pour asservir la pompe à la filtration autrement que par la mise sous tension en //.

Merci pour vos retours.
0
Messages : Env. 60
De : Pessac (33)
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 60 message
Je poste une réponse pour vous faire part de mes relations avec le SAV Diffazur.
Après installation de ma pompe EMEC j'ai eu une alarme qui s'est levée '"NIVEAU" qui ne fait que montrer que la pompe pense que le bidon est vide.
le SAV m'explique que c'est normal et évoque une vague explication d'amorçage.

Il a fallu que je fasse la démonstration que la sonde de niveau ne fonctionnait pas, débranchée la pompe fonctionne, rebranchée l'alarme se lève à nouveau.

Et bien Diffazur exige que je règle le solde du devis pour intervenir...

Une belle démonstration d'une absence totale de service client...
0
Messages : Env. 60
De : Pessac (33)
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 60 message
Pour information depuis le problème est résolu.
Diffazur est intervenu après que j'ai du régler la totalité de l'équipement.
Lorsqu'ils sont intervenus pour prétendument remettre la pompe doseuse PH en fonctionnement leur technicien à fait du grand n'importe quoi : tube aspiration PH mois en l'air en dehors du bidon, tube injection relié à crépine d'aspiration...
J'ai donc tout recablé moi-même et depuis cela fonctionne.
Je dirai en sus qu'ls ne connaissent pas leur produit. La pompe dispose d'une entrée standby qui permet de piloter son activation ou non, ils ne savent pas comment l'utiliser ! Alors que cela fonctionne avec un simple contact sec ouvert ou ferme et que j'utilise pour la piloter depuis mon variateur de fréquence..
Bref... Rolleyes
0
Messages : Env. 60
De : Pessac (33)
Ancienneté : + de 9 mois

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Connaissez vous cette sonde ? »
Discussion lancée par azerros - 5 réponses
« Aide pour démarrage piscine »
Discussion lancée par Emija35 - 5 réponses
« Changement de pompe »
Discussion lancée par didjo13 - 1 réponses
« Bulle d air en sortie du filtre monobloc »
Discussion lancée par blocnote - 4 réponses
« Piscine au brome : durée de présence du brome sans apport ? »
Discussion lancée par Gibey - 6 réponses
« Remplacement sable => passage au verre recyclé ou non? »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 14 réponses
« Filtration à sable ou à cartouche? »
Discussion lancée par Florees - 31 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis traitement de l'eauArtisan
Devis traitement de l'eau
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "filtration et chauffage"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Le traitement de l'eau
Le traitement de l'eau
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir