Probleme consommation Pompe DAVEY SILENSOR PRO SP400BT

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.033 fois
 
Env. 10 message
Bonjour

Voila , pour une nouvelle installation nous avons une pompe DAVEY SILENSOR PRO SP400BT, qui effectivement est tres silencieuse et réglable en vitesse de 1 à 10.
Les spécification de la pompe annonce une consommation de 1639w en position max (10) , ce qui correspond à 7.12 A.
Le disjoncteur thermique de 10A n'arrête pas de disjoncté.
J' ai dans mon tableau d'électricité un mesureur de courant rms uniquement pour la pompe et il mesure en permanence  10A au lieu de 7.12. Pour en être certain de la mesure ,j'ai placé un Ampèremètre de laboratoire FLUKE en série et il mesure la même chose 10A.
J'annonce le problème à l'installateur et me fait changer la pompe par DAVEY. 
Curieusement la 2eme pompe consomme 11A donc encore 1A de plus que la 1ere.
Je contacte DAVEY pour qu'il analyse la 1er pompe et plus de nouvelle.
Donc ,je me retrouve avec une pompe soit disant ultra économique ,mais qui consomme 2530W au lieu des 1639W annoncé dans la spécification.
Soit il y a un sérieux problème ou leur spécification est mensongère.
Peut être  avez vous testé cette pompe de nouvelle génération.
A bientot
0
Messages : Env. 10
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 600 message
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'une pompe à chaleur de piscine...

Allez dans la section devis pompes à chaleur pour piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-36-devis_chauffage_pompes_a_chaleur_pour_piscine.php
 
Env. 600 message
Bonjour,
Sur le tableau caractéristiques :
Tête totale (m) = Htm ou Mce ? Cela ressemble.
Dans les tests labo n’ont sûrement pas la même installation que vous.
Je suppose que vous avez plus de pertes de charges suivant votre installation et que la pompe doit fournir plus d’effort d’où consomme plus.
Ce n’est qu’une supposition.
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Demande conseils choix filtration »
Discussion lancée par RomainPinteau - 36 réponses
« Vidange filtre à sable »
Discussion lancée par FranckStPripri - 4 réponses
« J' ai trois refoulement sur six qui marche »
Discussion lancée par Fredotonin - 0 réponses
« Quelle puissance pour le moteur de la pompe? »
Discussion lancée par axurit66 - 7 réponses
« PAC qui ne chauffe pas beaucoup »
Discussion lancée par SkyPierre - 22 réponses
« Message "controler sel" sur zodiac EI17 »
Discussion lancée par marco66 - 1 réponses
« Panne pac z200 »
Discussion lancée par Mataf85 - 2 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "filtration et chauffage"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Le traitement de l'eau
Le traitement de l'eau
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir