Hello,

Ma pompe pisince ne demarre plus

Le condensateur a  l air en mauvais etat mais impossible de lire autre chose dessus que la norme IEC 60252-1 et 450VAC
 

Je ne sais pas par quel condensateur le remplacer. Combien de uF


Voici les details  de la pompe

Badu bettar 13 1~
P1 = 0,84kW
50 Hz
I 0 4.2A
IPX 4
H Max 16m



Quelqu un pourrait  il m aiguiller sur quelle taille de condensateur prendre
merci
0
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
Env. 20 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...

Allez dans la section devis création de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de pisciniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les pisciniers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-74-devis_creation_de_piscine.php
 
Env. 900 message
En général c'est du 40yf.
0
Messages : Env. 900
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message
Merci 40uF c est ce que j avais lu sur un site pour les moteurs de 1 cv
Ca correspond mais je suis tombé  sur tellement d endroits ou ils parlent de 16uF ou 20uF que ca me fait peur
Quel est le risque si 40uF c est trop? Ca peut prendre feu? J ai lu cela quelquepart


Si vous confirmez 40uF il faut que je trouve un diametre 35mm pour qu il rentre dans la bague. Je trouve que des 50mm.je presume que je ne peux pas laisser pendre
0
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message
0
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 900 message
Non mais vous pouvez le fixer avec un collier plastique.
Il faut juste faire attention a l'étanchéité des contacts électrique.
0
Messages : Env. 900
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message
J ai installé un condensentateur 40 uF.
Ca a marché, la pompe tournait mais 40min apres quand je suis revenu voir le moteur ne tournait plus (peut etre s etait il arreté au bout de quelques minutes) Il etait chaud en tout cas.

Impossible de remettre en route

J ai laissé reposer le tout 30min. Refait une tentative. Et ca redemarre.... Bon j ai arreté car à mon avis ca va recouper.


J imagine que je dois ajuster le condensateur et en acheter un autre ? Etes vous d accord ?  Une idee de la valeur que je pourrais tenter à la place de 40uF?
0
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message
Bsr
le condo ne sert qu'au démarrage, pour un 1cv il me semble (faudrait que je regarde sur la mienne mais je ne suis pas a coté )que c'est du 20 uF
si le moteur est chaud ce n'est pas normal ou alors la ventilation du local technique laisse vraiment a désirer
il est aussi possible qu'un condo non adapté , perturbe le fonctionnement

cdlt
0
Messages : Env. 2000
Dept : Aude
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message
Je vais tenter20uF
0
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message
Une methode pour voir si ça vient du moteur ,
débrancher le condo
isoler les fil
enlever la cache ventilateur
mettre la pompe sous tension
et lancer la pompe a la main via le ventilateur ,attention au sens de rotation

si la pompe démarre et tourne longtemps sans s'arreter
c'est le condo

dans le cas contraire
si la pompe s'arrete au bout d'un certain temps
c'est le bobinage qui est mort

cdlt
0
Messages : Env. 2000
Dept : Aude
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message
Ou merci mais la pompe est encastree et je n ai pas de recul pour acceder a l helice sans la sortir et demonter la tuyauterie
0
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message
C'est bon ca à l air de marcher avec un condensateur 25 uF

J ai reussi a contacter le constructeur qui m  a donné la capacité

La pompe demarre et à l air de rester en route, pour l instant


Merci à tous
0
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 7 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Vos retour d'expérience pisciniste en Gironde. »
Discussion lancée par Diabolik33 - 49 réponses
« Correspondance raccord pvc 1,5 pouces et 50 mm. »
Discussion lancée par sandra6336 - 2 réponses
« Perte d'eau ... fuite ou pas ? »
Discussion lancée par palmyra - 32 réponses
« Branchement électrique pompe solubloc 20 »
Discussion lancée par magpob - 6 réponses
« Fissures piscine beton »
Discussion lancée par martindns - 16 réponses
« Avis waterair »
Discussion lancée par JCM57 - 36 réponses
« Pisciniste region lyonnaise »
Discussion lancée par faccioli lucia - 5 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis création de piscineArtisan
Devis création de piscine
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Les types de piscines
Les types de piscines
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "construction de la piscine"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir