Aux utilisateurs de variateur ,régulateur (appelez ça comme vous le souhaitez ) de vitesse pour pompe Résolu

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 8.556 fois
 
Env. 2000 message
Bonjour

aux utilisateurs de variateur ,régulateur (appelez ça comme vous le souhaitez ) de vitesse pour pompe

pouvez vous me dire  comment et ou brancher ce genre  de  régulateur, variateur


https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/piscine-[...]fD_BwE&gclsrc=aw.ds


dans ce schéma


 j'imagine qu'il faut couper les prises de l'appareil, pour le brancher directement au bornes , mais lesquelles et ou ?
merci

cdlt
0
Messages : Env. 2000
Dept : Aude
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message
Ne vous prenez pas la tête pour un traitement de l'eau de votre piscine...

Allez dans la section devis traitement de l'eau de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-80-devis_traitement_de_l_eau_de_piscine.php
 
Env. 900 message
Ben il faut couper et brancher aux bornes marquées "pompe" non ?
par cotre faut faire gaffe au regulateur: est ce qu'il repart dans la config initiale dès que l'alim est coupé ? ou est ce qu'il mémorise le dernier état de fonctionnement ?.

Juste pour faire la remarque, pourquoi mettre un variateur sur la pompe ? SI c'est juste pour faire des economies, Il ne suffirait pas de la faire fonctionner juste moins longtemps ?
0
Messages : Env. 900
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message
Bjr et merci de la réponse

si j'ai posé la question c'est qu'en me baladant sur le net sur le forum d'en face notemment , j'ai vu que cet appareil semblait remplacer l'horloge !? donc dans ce cas exit l'horloge !!
oui a ce que j'ai lu il garde en memoire

mais bon je prefererais avoir une réponse d'utilisateur qu'une réponse de NormandsBiggrin

pourquoi mettre un variateur de pompe ??

car filtrer 6h plein pot , ou 12 h au tiers du régime de la pompe ,
n'a pas le meme impact
sur la qualité de filtration,
la facture EDF
et j'en oublie

néenmoins
merci

cdlt
0
Messages : Env. 2000
Dept : Aude
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 900 message
Dsl pour la réponse de normand.

Je suis un convaincu de l'utilité de la pompe a vitesse variable.... j'en ai une ... mais une vraie .... tu peux voir mon post sur le forum d'en face (pisine miroir avec le regul de niveau type chasse d'eau) ou mon retour sur la rentabilité d'une pompe a vitesse variable .....


Payer 400 balles pour faire d'une pompe monophasée une pompe a vitesse variable ... j'ai des doutes ... c'est pas du tout le même type de moteur ... et ton régulateur va consommer de l’électricité.

donc vitesse variable oui a 100%, mais ce régulateur je suis plus dubitatif
0
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 900
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 900 message
On trouve des bonnes pompes a vitesse variable a 690 euros ......
https://www.piscineshop.com/842-super-pump-vstd-hayward.html[...]-ultraflow_vs-1_cv_maxi

ça vaudrait plus le coup de revendre ta pompe d'occas ou attendre qu'elle grille pour avoir une "vraie" pompe a vitesse variable avec le moteur synchrone a aimants permanents qui va bien ....
0
Messages : Env. 900
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 900 message
Tu coupes la prise femelle a ras la prise, tu dénude et branche dans la pompe.
Tu coupes la prise mal a ras la prise et tu branche dans le tableau a la place de la pompe en 2 et 4.

Respecte les couleurs.
Bleu a la place du bleu, vert/jaune a la place du vert/jaune et marron, noir ou rouge a la place de marron,noir ou rouge.

Peut être qu'il y en a qui n'ont pas besoin dune pompe 1cv mini pour avoir de la vitesse variable et encore moins de jouer au con avec moulte raccords et vanne a couper, changer pour adapter une autre pompe.
0
Messages : Env. 900
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 900 message
Vu sous cet angle j'avoue que oui c'est pas faux ....
0
Messages : Env. 900
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message
Bon metrci a vous
alors en réponse a Alex6464

la pompe indiquée en lien est surement bien,
mais j'ai aussi une bonne pompe whisperflow pentair leroy sommer mono 750W
qui tient la route d'autant plus qu'elle a été rebobinée en atelier l'année dernière , (je ne savais pas a l'époque que des pompe a vitesse variable étaient si peu cher )
bref acheter ça maintenant me couterai plus cher que d'acheter un variateur séparé
sans compter que les entraxes de la nouvelle ne sont surement pas adaptés , donc modif en plus
quant a vendre l'autre en occas
douce utopie
rien ne se vend
j'en sais qql chose avec mes annonces LBC !

merci
cdlt


réponse a biggugus,

c'est le branchement qui me paraissait logique
mais comme je le disais au dessus ,
ayant vu divers versions sur le net
j'avais un doute ,

merci

cdlt
0
Messages : Env. 2000
Dept : Aude
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 900 message
Y a juste a vérifier s'il n'y a pas un electrolyseur ou regulateur PH sur la ligne qui va être supprimé.
0
Messages : Env. 900
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 800 message
Bonjour,

pour ma part je trouve dommage de couper le régulateur à chaque fois, selon la qualité de l'électronique cela aime plus ou moins longtemps!

je brancherais plutôt en 1L1 et 3L2, ainsi le régulateur serais toujours sous tension et c'est son programme qui démarrerais la pompe.

en cas de panne du régulateur, tu rebranche ta pompe normalement en 2 et 4, non ?
coque DX optimio, filtration verre, électrolyse Aquarite Pro, POOL COMMAND Indygo
1
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 800
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message
Bje Brouns64

voilà une précision qui me rassure , je m'en doutais un peu d'ou ma question

bon


donc si je comprend bien, j'enleve l'horloge et tous les fils qui y sont connectés

j'enleve le contacteur et tous les fils qui y sont connectés

je ne laisse que le magnéto thermique

et c'est sur celui ci en position 1 et 3 que je branche les fils de la prise male (que je coupe ) du variateur

et je coupe la prise femelle du variateur pour brancher les fils sur la pompe


c'est bien ça ?


unpetit schéma serai bienvenu


merci encore


bien cdlt
0
Messages : Env. 2000
Dept : Aude
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 7000 message
Bonsoir.
Quel est le volume de la piscine, et le débit de la pompe. Il existe sur le marché une pompe à vitesse variable à 1cv pour 529 euros.
0
Messages : Env. 7000
De : Saint Avold (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 800 message
ahunuivoile

soit
tu branches le régulateur en 1L1/3L2,
ta pompe au variateur,
tu gardes horloge et contacteur mais en position arrêt.
ainsi en cas de panne du régulateur tu peux faire fonctionner ta pompe comme aujourd'hui en la rebranchant en 2T1/4T2

soit
tu vires contacteur, horloge et bouton,
tu gardes le disjoncteur,
tu branches le régulateur en 1/5 sur le disjoncteur,
ta pompe au variateur,
en cas de panne du variateur tu ne peux plus faire marcher la pompe, sauf en la branchant en 1/5 sur le disjoncteur et en faisant marche arrêt avec le disjoncteur !

soit,
tu gardes ton coffret filtration ainsi,
tu branches le régulateur comme sur la notice sur une prise,
mais je ne sais pas si ta pompe est protégée contre les surcharges par le régulateur ?

après attention, si tu coupes les prises males et femelle, je ne sais pas si la garantie joueras en cas de retour ?
coque DX optimio, filtration verre, électrolyse Aquarite Pro, POOL COMMAND Indygo
1
Messages : Env. 800
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message
Merci de la réponse claire et précise

les 2 1ere solution me plaisent
surtout la 1ere , je crois que ce sera ça

merci encore

cdlt


tu m'a vraiment débrouillé tous ça depuis le début ,
chapeau !

merci encore
0
Messages : Env. 2000
Dept : Aude
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message
Brouns64 a écrit:ahunuivoile

soit
tu branches le régulateur en 1L1/3L2,
ta pompe au variateur,
tu gardes horloge et contacteur mais en position arrêt.
ainsi en cas de panne du régulateur tu peux faire fonctionner ta pompe comme aujourd'hui en la rebranchant en 2T1/4T2

soit
tu vires contacteur, horloge et bouton,
tu gardes le disjoncteur,
tu branches le régulateur en 1/5 sur le disjoncteur,
ta pompe au variateur,
en cas de panne du variateur tu ne peux plus faire marcher la pompe, sauf en la branchant en 1/5 sur le disjoncteur et en faisant marche arrêt avec le disjoncteur !

soit,
tu gardes ton coffret filtration ainsi,
tu branches le régulateur comme sur la notice sur une prise,
mais je ne sais pas si ta pompe est protégée contre les surcharges par le régulateur ?

après attention, si tu coupes les prises males et femelle, je ne sais pas si la garantie joueras en cas de retour ?

juste une question car j'ai un doute
si je branche le variateur en  1L1 et 3L2
je laisse  aussi branché les 2 fils qui vienne de 1 et 5  du magnéto thermique , ou je les enlèvent ?
merci
0
Messages : Env. 2000
Dept : Aude
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 800 message
ahunuivoile

oui tu laisses tout branché, les fils du variateur viennent en plus sur 1L1 3L2
coque DX optimio, filtration verre, électrolyse Aquarite Pro, POOL COMMAND Indygo
1
Messages : Env. 800
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message
OK super
j'ai toutes les cartes en main

precision
je ne vais pas couper les fils , je vais mettre une prise modulaire 2plot+T raccordée sur 1L1 3L2 sur laquelle viendra se brancher le variateur .

merci encore

sujet clos pour moi

cdlt
0
Messages : Env. 2000
Dept : Aude
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message
Bonjour ahunuivoile,
Pouvez vous me dire comment avez vous branchez votre régul ph aprés l'installation du régulateur de vitesse aqualux, effectivement je souhaite en installer un de ce modèle ci mais aucune confirmation trouvée sur la sortie prévue à l'asservissement d'un équipement externe
Merci
0
Messages : Env. 70
De : St Hippolyte (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message
Sur votre branchement du variateur sur 1L1 et 3L2, le variateur sera alors connecté au disjoncteur magnétoferrique qui est réglé sur l'ampérage de la pompe.

Est ce une bonne solution ?
Piscine coque Mon de Pra Unique 8
0
Messages : Env. 10
De : Ventabren (13)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 80 message
Bonsoir.

je suis intéressé pour savoir s il est content du résultat.

Edit : partie supprimée car erronée donc hors sujet a posteriori
0
Messages : Env. 80
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message
Bonjour,
Avez-vous une solution pour asservir un régulateur PH ainsi qu un electrolyseur au sel avec ce régulateur ?
Je n ai pas de detecteur de debit sur l electrolyse. De fait si la pompe ne tourne pas et que mon électrolyse est en service cela risque de causer des dégâts. Je souhaiterai que l horloge interne du régulateur de vitesse puisse commander les 2 appareils en même temps et du coup supprimer l horloge dans le tableau électrique.
Merci pour vos réponses
0
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 mois

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Cartouche filtrante »
Discussion lancée par rdo - 2 réponses
« Filtration sable et gravier ou juste sable ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 9 réponses
« Ou acheter le verre pour filtre a sable »
Discussion lancée par Pjpetit - 14 réponses
« Consommation d'une piscine intérieure »
Discussion lancée par ben08fr - 67 réponses
« Rejet verre au démarrage de la filtration »
Discussion lancée par phildansterre - 13 réponses
« Consigne rédox pour piscine avec abri »
Discussion lancée par Joseph123 - 19 réponses
« Algues apparaisse sur les joints du carrelage de la piscine »
Discussion lancée par Dragon13 - 67 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "filtration et chauffage"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Le traitement de l'eau
Le traitement de l'eau
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
7
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1
Voir