Nouvelle pompe de filtration disjoncte

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.271 fois
 
Env. 10 message
Bonjour
J'ai changé mon ancienne pompe de filtration de piscine SILEN 100 M SP12.
Le vendeur m'a recommandé une pompe KSB FILTRA 14 E. Elle ne semblait pas assez puissante par rapport à mon volume d'eau. Le vendeur m'a donc proposé une nouvelle pompe KSB FILTRA N 24 E. Elle disjoncte au bout de 10 minutes.
Le disjoncteur de filtration du compteur électrique est un Moeller PKZMO - 6,3.
Pourriez-vous me conseiller ?
Avec mes remerciements.
MS
0
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Messages : Env. 10
De : Montauban (82)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message
Ne vous prenez pas la tête pour un traitement de l'eau de votre piscine...

Allez dans la section devis traitement de l'eau de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-80-devis_traitement_de_l_eau_de_piscine.php
 
Env. 60 message
Bonjour,

Le disjoncteur de protection est vraissemblablement sous-dimensionné par rapport à la puissance de la pompe.

Sur la plaque signalétique du moteur de la pompe, vous trouverez l'ampérage du moteur . Pourriez-vous me communiquer cette valeur pour confirmer le sous calibre de votre protection?

Cordialement
2
Messages : Env. 60
De : Belvezet (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message
KSB Filtra N24 E
230 V 50Hz 8.0 A 1750 W

Merci
0
Messages : Env. 10
De : Montauban (82)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 1000 message
Effectivement,
8A pour la pompe et 6.3 pour la protection
0
Messages : Env. 1000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message
Je ne comprends pas : nous avons positionné le disjoncteur au-delà du repère 6.3 et la pompe fonctionne désormais sans disjoncter. Y a t'il des risques pour la pompe ou le disjoncteur puisque la pompe est à 8 A et le disjoncteur 6.3 ? Je ne trouve pas la réponse à mes interrogations sur Internet.
Je vous remercie de votre aide.
0
Messages : Env. 10
De : Montauban (82)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60 message
Le disjoncteur protège votre pompe et évite de bruler le moteur si la consommation éléctrique du moteur dépasse la valeur indiquée sur le disjoncteur.

Dans votre cas, si votre moteur consomme plus de 6.3 Ampère, le disjoncteur va couper l'alimentation. La coupure sera d'autant plus rapide que vous dépassez plus largement la valeur du disjoncteur.

La solution est simple, il suffit d'installer un disjoncteur prévu pour un courant nominal de 8 Ampère. Votre disjoncteur de 6.3 A correspondait à votre première pompe ayant un plus petit moteur!

Utiliser votre pompe sans protection électrique (le disjoncteur est l'une d'elles) présente de sérieux risques:

- On brule le moteur car on est en surconsommation;
- On met le feu au batiment dans le pire des cas.

Vous savez ce qui vous reste à faire...

Cordialement.
1
Messages : Env. 60
De : Belvezet (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message
Bonsoir
Je suis retournée voir le vendeur de la pompe KSB Filtra N24 E 230 V 50Hz 8.0 A 1750 W. Je lui ai indiqué que le disjoncteur était 6.3 ; je lui ai précisé que nous avions positionné au repère au-delà de 6.3 et que la pompe fonctionnait sans problème. Je lui ai demandé s'il y avait un risque pour la pompe ou le système électrique. Il m'a répondu que 8 A est la puissance maxi de la pompe mais qu'elle ne tournait pas en permanence à la puissance maximum ; et que cela ne représentait pas un risque malgré un disjoncteur 6.3. Vos explications me semblent très logiques ; et maintenant je ne sais plus quoi penser !
Encore merci et portez-vous bien !
0
Messages : Env. 10
De : Montauban (82)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 1000 message
Les 8A sont au démarrage, la pointe d intensité diminue ensuite en fonctionnement
En clair tu ne risques pas grand chose avec une protection "légèrement" sous dimensionnée si ce n est des disjonctions intempestives qui semblent reglees depuis le réglage au max.
Maintenant et pour être raccord avec les règles de l art il faudrait une protection dimensionnée en conséquence
0
Messages : Env. 1000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message
OK et merci.
0
Messages : Env. 10
De : Montauban (82)
Ancienneté : + de 9 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Mise en route PAC »
Discussion lancée par Loicsoufflet - 2 réponses
« Installation d'une PAC Poolex Silverline FI »
Discussion lancée par baron-noir - 18 réponses
« Choix pompe à chaleur Zodiac, Astral Pool Bering ou autre ? »
Discussion lancée par Cecilie38 - 14 réponses
« Qu'elle pompe et filtre choisir »
Discussion lancée par Wiplachs - 17 réponses
« Questions techniques Redox et électrolyseur »
Discussion lancée par Frank31 - 14 réponses
« Pourquoi mon eau de 6° verdit en hiver ? »
Discussion lancée par thonybibi63 - 36 réponses
« Hivernage passif et chaussettes filtrantes sur piscine desjoyaux »
Discussion lancée par Lafayette - 19 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis traitement de l'eauArtisan
Devis traitement de l'eau
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Le traitement de l'eau
Le traitement de l'eau
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "filtration et chauffage"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir